主题:求助 怎么接线 指点一二
点击:918 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
我的网名鬼见愁
请问4-20MA如何变成0-10V?......
16-06-01 00:26
11楼
编辑
引用
管理
tri123
温度安全栅,看着好像是热点阻你看看旁边有没有热电阻型号,这种安全栅要组态的,要和你的Plc里面的量程对应起来。
16-06-01 23:05
12楼
编辑
引用
管理
tri123
4接热电阻正,23接热电阻负。
16-06-01 23:08
13楼
编辑
引用
管理
zzn6737
看图接线!!
16-06-02 05:50
14楼
编辑
引用
管理
gk_0
看你的变送器是电压输出还是电流,如果是电压直接接模拟量输入即可,如果是电流则需通过电阻变换成电压
16-06-02 06:11
15楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果是另接的EM231或EM235,输入电压/电流都可以;
CPU224XP自带的输入只支持电压信号,所以先确认你变送器输出是电压还是电流;
16-06-02 08:49
16楼
编辑
引用
管理
yuxuesha888
严格按照接线图接线,如有疑问向供货商咨询
16-06-02 10:33