登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电容柜电流的问题

点击:3275 回复:14

公司新增加一台变压器,原来的电力柜要转到新变压器,原来的柜子用的是2跟120的铜电缆,还并了一只电容柜,大概用了500个电流,现在由于公司有240铜电缆,所以想用240的电缆来代替原来的2跟120电缆,当然电容柜也要并上去,240电缆带500个电流肯定没问题因为距离不是很远只有60米,就是怕电容柜并上去以后电容柜上面还有1.2百个电流,能不能吃得消了,当然也有人说电容柜的电流属于补偿电流,只转换,不消耗,但具体情况还要请各位大师帮我分析分析!
16-05-24 22:58
电容柜肯定和你的馈线柜在一起,你的240电缆应该是变压器到配电柜之间的电缆,所以电容柜是降低了你240上的电流,而不是增加,换句话说就是电容柜把你的240电缆上的120A的无功电流抵消了
16-05-24 23:07
一般进线柜和电容柜都是挨着使用铜板连接在一起的,所以只需要考虑总进线柜的导线截面积。
电容柜电流是如何产生的?一般马达类型的线圈负载,从进线柜获得电源进行驱动,然后又返回无功电流给变压器,无功电流返回到进线柜处,遭到补偿电容器的『收拾』,无法继续返回变压器处。
所以,电容是补偿进线柜到变压器这段线路的无功电流。
16-05-24 23:34

引用 243604901 在 2016/5/24 23:07:28 发言【内容省略】

你的意思是,如果我电容柜不开,那就是用了500个电流,如果我电容柜开起来100个电流,那么则是变成了400个电流了是不是这个意思!
16-05-24 23:38
楼主所担心的电容柜产生的1~2百个电流,从而影响并增加到变压器到进线柜的总导线的电流,这个想法是错误的。
电容柜所产生的所有电流,都是流经出线柜到现场负载设备的这一段供电导线,与进线柜到变压器这段导线没有任何关联。如果说非要有关联,那就是电容柜的投入运营,降低了进线柜从变压器处获得的总电流。
16-05-24 23:41
电容补偿柜的真正的意义,就是提高供电线路传输电能的效率,而不是给企业降低设备耗电的总电费。
假设你的补偿柜没有开启,进线显示500A,开启电容柜,进线降低至400A,那么疑问就来了:在同样的耗电功率下,为什么电容柜的开关会导致总电流产生巨额的波动?
很简单,因为500A里面,有100A是不停的在供电线路里面转圈圈,而不能推动负载做功的电流,因为不能推动负载做功,所以电能计量装置就会拒绝对它的流动进行耗电记录并核算电费。
16-05-25 01:21
再买个适合大小的补偿柜,老柜子可以放在别处补偿用,会提高工因的
16-05-25 06:28
你们怎么没有无功表啊?
16-05-25 07:07
新变压器是多大容量的?
用240电缆实际运行是没问题的,
16-05-25 08:07
电容柜是对电源柜出现进行补偿(当然如果过补偿的话也会反向去补偿电网,此时的确会增加变压器电流)
16-05-25 08:36

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯