。。。。变频器是四方的,带一台2。2KW
               的电机,低频是电机外壳有80V的
               电压,随着频率增加,电机外壳漏
               电减少。到50Hz时,电机外壳不漏
               电。
               接地处理后,电机外壳不漏电。正常
               运行。
               大家遇到过这种现象吗?这种现象是
              电机不行,还是变频器不行?
16-05-24 15:15
感应电,开关电源都有。
16-05-24 15:39
因为存在分布电容啊,低频时候开关频率较高所以就漏电了。外壳一定要接地
16-05-24 15:40
严格要求用电设备接地线,以防意外
16-05-24 16:40

qd

感应电接好地就没问题了
16-05-24 16:51
外壳接地时必须的
16-05-24 17:14
变频器输出是高次谐波的叠加,所以感应电压在所难免。接地和等电位处理就安全了。
16-05-24 19:13
接地一定要搞好,不然要出事故的。
16-05-24 19:18
感应电!
低频调制深度大,谐波多,等效高频分量大,自然泄露感应电大,反之就小
感应电接地就会泄放
16-05-24 19:29
是用数字表量的吧,感应电