说说你们制作电气柜的时候,按钮的颜色都是怎么选用的??
最后修改:2016/5/26 9:47:25
16-05-23 13:24
《GB_5226-85_机床电器设备通用技术条件》8.2.3.2规定,停止按钮和急停按钮必须是红色的;启动按钮的颜色是绿色;启动与停止交替动作的按钮必须是黑色,白色或灰色的,不得是红色或绿色;点动按钮必须是黑色的。
16-05-23 13:32
一直没注意还有国标的!
16-05-23 13:41
按钮颜色是有规定的;
1楼提供了标准号,不错!
16-05-23 15:27
二楼的有标准是非常好的,有些点动的,我们会用黄色和蓝色等等
16-05-23 15:34
我们给钢厂做的电控柜,现在都要求是启动按钮是红色,停止按钮是绿色,运行指示是红色,停止指示是绿色,故障指示是黄色!逆袭了自己多年的习惯了!
16-05-23 15:40
是甲方这样要求的,还是你们自己这样改变的?
16-05-23 17:12
摘抄自GB5226.1-2008机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用条件要求
附件 1.jpg
附件 2.jpg
16-05-23 17:20

引用 guanyumou 在 2016/5/23 15:40:16 发言【内容省略】

十年前见过这么做的柜子,运行红色,提示危险吧?
16-05-23 18:00

引用 guanyumou 在 2016/5/23 15:40:16 发言【内容省略】

我们以前有些高压柜是大全的,他们的运行指示灯是红色,停止指示灯是绿色