可能要查一下接线的问题!
16-05-23 13:52
谢谢,没有变频器带的是生活用电,有六个输出,第六个输出距离较远,平凡的跳闸。
16-05-27 02:47
和电压无关,你把线拆掉再试试
16-05-27 06:42
垃圾漏电开关总是误事,这个就是高可靠性设备根本不选用漏电开关的原因
16-05-27 09:33
漏电开关里检测漏电流的零序互感器及电子元器有故障工作不稳定也会经常跳开,前些日子给一公司开关因触点烧掉换一台新的漏电开关,工作有2天时间就时不时的跳开,检查开关所有负载均正常,后换一台漏电开关到现在也没跳开,手动实验正常.
16-05-27 11:02
如果漏保带变频比较容易跳闸,但不全是