登录
首页 传感器论坛
回帖 发帖
正文

主题:求助!热电偶与热电阻问题

点击:1302 回复:15

怎么判断热电偶与热电阻的好坏
16-05-21 15:44
量mv信号与阻值
16-05-21 16:02
mV信号?怎么理解?
16-05-21 16:11
一般看你什么型号的热电偶热电阻.
热电偶是温差发电,不过电比较微弱.可以用热电偶调试器直接测,也可以自己用火或者冰量电压(mv毫伏级可以查公式或者表格)大概判断.
热电阻,就是测量电阻,比如PT100,大概100欧姆(0度),线性认为每100度,阻值增长38.5欧姆(别的电阻也有公式和分度表).
16-05-21 16:32

dlr

   判断热电偶、热电阻的好坏,正规的是要通过校准来确定。简单的判断就是测量电阻及加温观察在该温度下的热电势(针对热电偶)及电阻值(针对热电阻)。
    1.可测量电阻值来判断:由于热电偶的电阻值很小,电阻几乎为零;说明该热电偶没有断路。
    在室温20℃时,Pt100热电阻其电阻值为107.794Ω,Cu50热电阻其电阻值为54.285Ω、室温大于20℃时其电阻值更大。
    2.用热源通过加热测温元件来大致判断:可接杯饮水机的热水,将测温元件的测量端放入热水中,用数字万用表的直流毫伏档,测量热电偶的热电势;用数字万用表的电阻档,测量热电阻的电阻值;再查分度表看其是否在80度左右,但热电偶的热电势要加上室温电势。
16-05-21 17:18
楼上的回答比较专业!
16-05-21 19:57
热电阻检测起来比较简单 万用表切换至电阻档
网上查下手中热电阻对应的分度表
热电偶 就是不同温度对应不同的电压 只是对万用表精度要求较高最好分辨率在0.001mV这样
这个是PT100 分度表
温度 电阻值
-10    96.09
-5     98.04
0    100.00
5    101.95
10    103.90
15    105.85
20    107.79
25    109.73
30    111.67
35    113.61
40    115.54
16-05-24 10:25
简单用万用表测一下好坏,外观看看有没有异常,没有的话直接更换新的测试
16-05-24 14:26
热耦是用毫伏检测,把它放在开水里,应该在4mV左右;热阻就是测电阻值了。
16-05-24 18:56
直接一只手捏着量电阻慢慢变化就是好的
16-05-25 08:33

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯