主题:关于上个帖子说三菱伺服位置有偏差,已经解决了

点击:7713 回复:10

我足足花了一个星期,上各大论坛,打电话到三菱公司,愁得我都睡不好觉。各种设置都正常,结果今天终于在自己程序
里找到原因了,原来在伺服电机运行的过程中我进行了CR清零(PLC指令脉冲已发完,但伺服电机还没走完这段时间的滞
留脉冲给清除掉了)。。。。搞清楚之后我自己也无语了。
16-05-20 19:59
不错,问题解决了能和大家分享。赞一个
16-05-20 20:42
不错,这个很容易被忽视。很难查的!谢谢分享!
16-05-20 21:13
正常定位过程中不需要输出清零,清零只是在原点回归完成时操作。
16-05-20 21:31
是的
16-05-20 22:41
跟着楼主一起学知识
16-05-21 08:32
这个,楼主多钻研就会变成高手,提前恭喜
16-05-21 09:11
一搬我回原点时才会清零的
16-05-21 10:06
楼主好人,问题解决了也不忘分享下经验表情
16-05-21 13:07
谢谢,共勉!