登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:变电所停电需要操作断开变压器吗?

点击:3149 回复:38

手里还没图,上次只是口头面试,不在现场。今天去现场看了,2个变电所,新的6个变压器,老的4个变压器,每个变电所光发电机都配好几台。设备都是西门子,施耐德,ABB的。设备太多,现场的模拟图上也没标全。
16-05-20 11:43
对于什么情况下才断开变压器,不一定每次都要断开变压器。
16-05-20 12:58
10kv-0.38(0.22)kv变电方式,应该有个低压变压器柜,实际停电操作不会动变压器,10kv-0.38kv变压器有单独的变压器馈电柜,应该是指这个配电柜的开关。反正停电顺序从低到高,注意分段就可以了。
16-05-26 14:35
关键面试通过没
16-05-26 23:54

引用 六脉加易筋经 在 2016/5/19 11:17:34 发言【内容省略】

应该是系统中有多台变压器,停电时要逐一操作高压出线柜,把变压器逐一断电,再将高压柜总开关分断,最后操作高压接地刀,完成停电操作。
16-07-16 16:14
如果电容柜不停止怎么样,电容柜必须停吗?
16-07-16 17:28
是合闸和分断吧,不是停电吧
16-07-17 13:38

引用 pynj 在 2016/5/19 8:10:13 发言【内容省略】

根据作业范围确定,变压器一般公司都是自己产权
16-07-17 15:06
高压断路器没有吗?断开不久可以停掉变压器了
16-07-17 15:52