主题:即将开始的变电站改造

点击:924 回复:16

以前不超载,因为新项目新增设备,不得已增容改造。
16-05-17 15:58

引用 26049770 在 2016/5/17 14:30:01 发言【内容省略】

变电站是我们公司自己的,所以改造是我们自己做,电业部门不参与。
16-05-17 15:59

引用 cfg168 在 2016/5/17 14:48:32 发言【内容省略】

嗯嗯,申请是必须的。
16-05-17 16:00
增容,还要看以前的高压进线容量是否足够,毕竟以前的高压线铝线因为成本关系,线径不是特别大
16-05-17 16:05
未明楼主发帖意图,就推测理解题意为停电施工安排次序,新增#2主变容量假设也是31.5MVA及原#1主变10kV侧(Ⅰ段母线)开关柜不需要改造,则新增的#2主变高压单元及其10kV侧(Ⅱ段母线)都可以预先安装、试验完成后(即不在停电时间内施工),仅留10kV母联与Ⅰ段母线连接及#2主变高压单元接入110kV母线需待停电时再施工,尚可压缩停电时间二天以上;当然如#1主变10kV侧开关柜为老式GG-1A柜也一起改造为新柜(如KYN-12柜)就需要停电施工三~四天,新增的#2主变带负荷试验,可利用原有Ⅰ段母线回路的负荷做试验(母联投入运行),而#2主变低压侧新增负荷各出线柜,可一路一路接入不需要在停电时间内施工;当然可进行项目改造的前提是110kV进线线径不少于LGJ-240及经供电部门核准增容20-31.5MVA ;肤浅理解请斧正,共同学习探讨提高;
16-05-17 19:26
110的站没接触过
35的倒是负责建设和管理过!
16-05-17 20:16
看来公司效益不错啊,我这儿都报停一台箱变了。
16-05-17 20:53