主题:当运行中的PLC有问题了,该怎么办?

点击:1361 回复:17

引用 1007057693 在 2016/5/15 10:45:04 发言【内容省略】

看来你是因为文本显示数据为0换了一个编码器
先确定换下来的编码器坏了
换上同规格的编码器没显示(其他显示都要正常噢),可能
编码器安装不正确
没有测量起始信号(可能是个接近开关)
编码器接的对应PLC灯是闪还是常亮(慢慢转动编码器,闪才对)
以上直观排除
接上电脑或编程器查看PLC上编码器对应点有没有ON-OFF变化,没有PLC接口坏了。
有变化,PLC这部分ok
怀疑程序有鬼吧,查程序是不是做了手脚。
说这些都建立在正常使用情况下,使用中非正常操作引起的可能太多,只能现场慢慢查。
16-05-16 10:19
其实重点是对设备的熟悉程度,再好的工程师在维护上也不如一个对设备熟悉的维护人员先找到问题。
16-05-16 10:20

引用 tigermu 在 2016/5/16 10:20:13 发言【内容省略】

对于被埋雷的设备,有用4年了(常见的1-2年)才爆,这样的设备不看程序是搞不定的。
16-05-16 12:16
有的会要求提供程序的
16-05-16 12:50
编码器电源范围是否匹配,是否编码器上除了a.b还有a-.b-.分辨率是否跟之前一致,接地是否有问题,通电测量ab通道是否在变换………
16-05-16 14:44
写的不错,赞一个!
16-05-16 20:09
直接提供梯形图,那就简单明了
16-05-16 22:13

引用 tigermu 在 2016/5/16 10:20:13 发言【内容省略】

深表赞同!
16-05-16 23:03