旋转编码器是E6B2-CWZ6C给欧姆龙PLC两个A相B相脉冲正常,操作文本长度显示是0,这是PLC还是操作文本有故障
16-05-13 17:39
1楼
编辑
引用
管理
zzn6737
联机监控下!
16-05-13 18:19
2楼
编辑
引用
管理
ytthink
监控程序看看
16-05-13 20:03
3楼
编辑
引用
管理
1007057693
在现场没电脑,也没有欧姆龙的软件,程序厂家很有可能加密,难道PLC硬件有故障
16-05-13 20:05
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先确认编码器是不是好的;
16-05-13 20:05
5楼
编辑
引用
管理
fireray
plc到屏的通讯线有没有问题。
16-05-13 21:40
6楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
猜测是搞不定的,需要软件,电缆联机
16-05-13 22:50
7楼
编辑
引用
管理
1007057693
楼上师傅,旋转编码器和通讯线以及编码器到PLC的连线都是正常,PLC上A相和B相的输入指示灯一闪一闪的,文本上长度显示为0
16-05-13 23:04
8楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
什么设备?
程序简单直接删除重写
16-05-13 23:07
9楼
编辑
引用
管理
cfg168
代换文本显示器的通讯数据线,或者重新拔插一下,或者代换编码器传感器。