主题:光伏电场的光纤环网

点击:2486 回复:15

看了看某一光伏现场的光纤熔接 ,4主4备,外加一备,依然看不太明白
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
16-05-12 07:35
就是一个接一个,最后又回来.形成一个环.
看图是中间跳一个.
那个方块,是相当于接线盒.8芯光缆,在盒里和尾纤熔接.圆圈表示熔接.
16-05-12 08:59
这两棵线都是12芯的,每棵用9芯
16-05-12 09:33

引用 pqsh 在 2016/5/12 8:59:57 发言【内容省略】

你好,没有看出哪里形成一个环?
16-05-19 21:47
传一张比较清晰的图片
附件 1.jpg
16-05-19 22:25
交换机--6--4--1--2--3--交换机
16-05-19 22:33

引用 pqsh 在 2016/5/19 22:33:07 发言【内容省略】

谢谢!还能讲得再细点吗?
16-05-19 23:01
这是什么意思呀不太懂这方面
16-05-20 14:27
附件 QQ截图20160521162344.jpg
就是一个进,一个出,首尾连起来,成闭合的.断开一个地方,可以从反方向通讯.
16-05-21 16:27

引用 pqsh 在 2016/5/21 16:27:03 发言【内容省略】

学到了,多谢pqsh这位好友!表情
16-05-22 21:55