引用 yejingmao 在 2016/5/12 8:31:58 发言【内容省略】

应该是熔断器   楼主单位有钱啊!
16-05-12 11:56

qd

楼主的铜排抱一下就好了
16-05-12 13:16
断路器上端到柜顶的距离太小了进线不好做
16-05-12 13:33
我只想说,土豪,真土豪!电柜选择偏大,空开放位置偏上,铜排偏长,而且应用热缩管包住!什么漂亮,整洁之类说不上,打60分,多一分怕你骄傲!
16-05-12 13:55
其他还好,就认为断路器安装的偏高了点。
16-05-12 14:50
不错,干净整洁。
16-05-12 14:53
可能是铜排生产厂,有钱就高大上,可是多一个接点就增加一个故障点
16-05-12 15:06
变频器离柜顶会不会距离太少了点
16-05-12 16:41
非熔断器,是真空接触器
16-05-12 17:15
断路器出线端的相间隔离的橡胶片忘记装了,其他不评论