主题:上图不说话,哈哈。
点击:1959 回复:56
10楼
编辑
引用
管理
yeyecun
引用
yejingmao
在 2016/5/12 8:31:58 发言
【内容省略】
应该是熔断器 楼主单位有钱啊!
16-05-12 11:56
11楼
编辑
引用
管理
qd
楼主的铜排抱一下就好了
16-05-12 13:16
12楼
编辑
引用
管理
llaaiijjuunn
断路器上端到柜顶的距离太小了进线不好做
16-05-12 13:33
13楼
编辑
引用
管理
努力瑞
我只想说,土豪,真土豪!电柜选择偏大,空开放位置偏上,铜排偏长,而且应用热缩管包住!什么漂亮,整洁之类说不上,打60分,多一分怕你骄傲!
16-05-12 13:55
14楼
编辑
引用
管理
honghaii
其他还好,就认为断路器安装的偏高了点。
16-05-12 14:50
15楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
不错,干净整洁。
16-05-12 14:53
16楼
编辑
引用
管理
华星电仪
可能是铜排生产厂,有钱就高大上,可是多一个接点就增加一个故障点
16-05-12 15:06
17楼
编辑
引用
管理
huzhihua705
变频器离柜顶会不会距离太少了点
16-05-12 16:41
18楼
编辑
引用
管理
pynj
非熔断器,是真空接触器
16-05-12 17:15
19楼
编辑
引用
管理
pynj
断路器出线端的相间隔离的橡胶片忘记装了,其他不评论
16-05-12 17:19