主题:西门子S7-200PLC与ABB ACS355变频机的接线问题

点击:1556 回复:12

我想用西门子的一个输入点反馈变频器的运行状况,变频器的继电器输出已经用在了变频器的运行指示上了,晶体管输出想用做故障反馈,求大神帮帮忙,小弟跪谢了表情表情表情
16-05-05 10:35
附件 QQ图片20160505103006.jpg
附件 QQ图片20160505103016.jpg
附件 QQ图片20160505103025.jpg
16-05-05 10:36

附件 untitled1.jpg
我们是加个24V中继。
16-05-05 13:04
你们搞的可是煤炭采样设备?
16-05-05 13:57
端子控制的话,我也推荐加中继来通讯,这样可以用干触点反馈PLC,比较安全可靠。当然,这么多的端子控制,多麻烦呀,为什么不用数字通讯来做呢?就是485也行呀。多灵活呢。
16-05-05 14:01
是的,煤炭的采制样设备
16-05-05 14:14
不加中继的话,是这样接线吗?对于晶体管没什么了解
附件 QQ图片20160505142750.jpg
16-05-05 14:28
不会数字通讯表情
16-05-05 14:29
变频器是PNP输出,输出高电平;你的PLC那,接线是24V-输入有效,需要用中继转电平信号了
16-05-05 15:17
嘿,都这么过来的,由不会到会。有时候就是窗户纸。
16-05-05 18:59