主题:西门子S7-200发送脉冲问题??? 急求!!!
点击:3631 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
叫我小马哥
我想要实现的功能是:检测到一个输入点的上升沿,开始发送指定的脉冲数,使步进电机运转,脉冲发送完成结束电机运转。哪位大神给个简单的程序让小弟我学习学习
16-05-03 15:54
1楼
编辑
引用
管理
qdppo
16-05-04 09:51
2楼
编辑
引用
管理
qdppo
。。。。。不过,给你的这个程序会有问题:由于用了上升沿,还来不及发脉冲就停止了。
你可以按住I0.0 伺服转动到1000个脉冲发完就停止,自己试验一下。
16-05-04 09:55
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
西门子200系列发脉冲经常性出问题,不建议用200系列
16-05-04 11:16
4楼
编辑
引用
管理
ytthink
用个MAP库试试
16-05-04 11:41
5楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
怎么在程序里读出已经送出的脉冲数?
16-05-04 13:51
6楼
编辑
引用
管理
qdppo
。。。。。还要读出啊?那就要调用高速计数器了。
16-05-04 15:01
7楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
没使用过,刚好手头有一个200的PLC,看到了帖子,试试
因为手头没有私服,也没有步进电机,不能测试
16-05-04 16:01
8楼
编辑
引用
管理
叫我小马哥
感谢 已经使用 万分感谢
16-05-05 16:13
9楼
编辑
引用
管理
叫我小马哥
如果这个使用位置控制向导的话是不是也可以的???
16-05-05 16:14