主题:怎样通过变频器控制5台电机还有手动功能

点击:1641 回复:13

各位大神早上好,我是即将毕业的大学生,现在正在做毕业设计,需要五台电机变频无级调速(有触摸屏),而且要有手动功能,开始我想用D/A模块控制,但发现D/A模块只有四个,然后想用RS485控制,但不知道如何加手动控制,求各位大神指点指点!谢谢,谢谢!
16-04-27 09:44
是每台电机都有手动功能!
16-04-27 09:52
难道现在的大学生都是找人做作业的吗?
你就是5K人家给你做好你还是赚了
16-04-27 10:04
我只是问一下方法而已,RS485通信我都没学,自己还在研究中,所以思路不全!
16-04-27 10:09
你直接用触摸屏与变频器连接,用触摸屏通讯对变频器速度设定进行读写,运转信号通过PLC执行
大多数触摸屏都可以对变频器直接通讯
16-04-27 10:24
可以实现同步启动吗?关键是如何对每台电机实现手动功能!
一台PLC可以扩展2块FX2N-4DA模块吗?
16-04-27 10:41
5个变频器+5台马达+一台触摸屏,完全可以实现用RS485总线进行通讯组网控制,但是实际上很少这样做,因为控制性能的时效性可能达不到要求。RS485总线通讯的模式,是列队来执行的,处理完一台了之后,才能去处理第二台的控制要求。
16-04-27 10:45
那可以采用扩展2块FX2N-4DA模块吗?
或者PLC采用扩展存储器通讯控制变频器方法如何?
16-04-27 10:49
作业啊,考虑的就不要那么多了。会写脚本,硬件支持,那PLC也不要了,直接触摸屏+变频器走通讯。
16-04-27 10:57

引用 cfg168 在 2016/4/27 10:45:33 发言【内容省略】

楼主误会了:触摸屏只是对频率进行更改罢了,你可以选用广播功能
另外:顶楼发帖的,你扩展2块FX2N-4DA完全可以
16-04-27 10:58

上一页下一页