主题:高压电缆沟进水,不要太多

点击:8642 回复:43

嘿嘿,这样最危险,天气闷热,水分已蒸发,就都跑到高压柜子里面去奥,就等着放炮吧。曾经35KV高压母排之间就放过炮,那刺出来的的花真好看。抽干,堵漏,加湿器。
16-04-24 15:29
防水没做
现在补救措施就是
把积水坑再降低
确保电缆沟有水就流到积水坑!
16-04-24 16:07
这是变电所里的电缆沟,电缆沟上面是10KV开关柜
16-04-24 16:08
关键电缆沟上面是10KV开关柜,现在厂里准备验收生产许可证呢,这样做不太现实
16-04-24 16:10
嗯嗯,赞同。之前我厂就有过35KV的案例,但是这边好像没引起我上层领导的注意,以前汇报过,领导也就是过来看看,叫开除湿器。确实是一个隐患,作为小职工也只能这样了
16-04-24 16:13
呵呵,想的挺好。但又有几人能重视呢
16-04-24 16:16
渗漏进来量这么大,最终还是要从房子外面找问题,从哪个方位来的水,就要想办法,可以在室外挖集水井解决,在配电室内,无论怎么搞,潮湿避免不了,除非墙体重新做防水。
16-04-24 16:25
估计要加排水设施,要不然会出问题的!
16-04-24 17:00
加个浮球开关,加装抽水机,自动工作。
16-04-24 17:18
安装一套自动上水装置,定时抽水。
16-04-24 17:27