528工控科技
DDRVA指令显示的是32位的数值 即 显示的是D0 D1组合起来的数值
DRVA指令显示的是16位的数值 即 显示的是D0 的数值
如果D1 一直为0 刚两个指令显示和数值就一样了
你看一下D1的值就明白了
16-04-22 12:29
11楼
编辑
引用
管理
mjinbao
搜索了一下,DEMUL是浮点数指令、DDRVA是32位指令,应当是两者记数的方式不一样,因此表现为十六进制数(十进制数)时就不一样;
可将浮点数化为十进制数,或显示为浮点数观察,看情况如何。
至于DRVA和DDRVA,一个是16位指令、一个是32位指令,可观察32位指令中D0的数值如何。
16-04-22 13:16