登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:请假现场仪表与200PLC走485通讯的问题

点击:2341 回复:11

现场有13台电磁流量计,带MODBUS通讯协议,通过RS485上传数据到200PLC,请问我的瞬时流量是4-20ma输出,累积流量是RS485读取。那么PLC读取上来的累积值怎么知道这个数据对应的是哪台流量计呢?还是RS485的物理接线是每台流量计并联然后接到PLC的485自由口上吗?真心求详细解释。
16-04-19 10:03
大体上是这样,每个设置一个站号,看说明书找到寄存器,读其模拟量。
附件 捕获.jpg
最后修改:2016/4/19 10:39:23
16-04-19 10:38
每个设备都有自己的设备编号的。
16-04-19 11:07
用modbus通讯:即13台电磁流量计就有13个地址,根据地址可以找到相应的电磁流量计的流量,希望能帮到你。
16-04-19 13:13
modbus rtu,40001之类的地址
看说明书。编程调试。
16-04-19 15:53
电磁流量计返回来的信息都带有站号信息,看站号信息就知道是那个电磁流量计的数值了
16-04-19 16:20
是否把触摸屏当做子站,把返回的4000X,plc写到触摸屏中。
16-05-08 10:56
触摸屏正常都是做主站的
16-05-08 14:03
这个通讯同一时刻只读一个站点  不同站点指定不同地址就行了  建议你先去看200的modbus轮询程序
16-05-08 22:02
每台流量计都有自己的站地址,对应的站号就是该台流量计的累计流量
16-05-09 15:45

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯