主题:三菱PLC怎么使用rst指令复位多个输出端子Y?

点击:12431 回复:19

附件 20160419160158935.jpg
就这么简单
16-04-19 16:02
ZRST批处理指令
16-04-19 19:51
楼主:批量复位可以ZRST、FMOV等都可以,
计数的话,加一指令就行了,没必要专门计数器,尤其是32位计数用寄存器更加方便,她不挑号码
16-04-19 20:02
最主要还是我们对指令的领会和用法不熟练。
16-04-19 20:02
三菱有个特殊的zrst批次复位指令
16-04-19 21:44
批量传0。。。
16-04-20 08:24
要先确认你的山寨PLC是否支持三菱的这些指令
16-04-20 10:02
请问加什么指令来计数啊???
16-04-20 19:48

引用 叫我小马哥 在 2016/4/20 19:48:42 发言【内容省略】

+P或者INCP均可,就这么简单了
16-04-20 22:23
zrst,数目自己选。