1522615606
应该是线路问题,而不是电源开关问题,插线路。
16-04-18 13:50
11楼
编辑
引用
管理
mjinbao
看顶楼描述,像是零线有问题,而4楼所述又不像是;不知当时,注意了故障时的电流没有。
楼主可进一步检查、分析,找到原因可在帖子中说明。
16-04-18 13:53
12楼
编辑
引用
管理
老兔子
A相接地了!!!!!!!!!
16-04-18 20:49
13楼
编辑
引用
管理
steelen
接错线了吧
估计是中心点不接地系统
估计把A相接保护地了
16-04-19 18:44
14楼
编辑
引用
管理
jjf-810
a相当成了零,零当成了a相。
16-04-19 23:53