主题:求问三菱伺服定位问题
点击:916 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
啊bin
各位老师,我想问一下,三菱伺服定位中,ABS读出来的脉冲怎么转算成触摸屏上的距离?还有伺服在运动过程中,他走了多少,在哪个寄存器里头?
16-04-17 23:48
1楼
编辑
引用
管理
啊bin
伺服一直转,触摸屏上距离一直变化,这个变化的数字是怎么来的?
16-04-17 23:49
2楼
编辑
引用
管理
hwl123
可以将脉冲数传送到数据寄存器里,用M8011每隔10ms来运算一次,转换成距离,最后用触摸屏来读取转换后的数据。
16-04-18 13:15
3楼
编辑
引用
管理
啊bin
你说的脉冲数是指伺服电机编码器传回来的脉冲吗
16-04-18 14:00
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
三菱Q系列PLC可以直读伺服驱动器的脉冲数,根据电子齿轮和单圈移动距离,就可以算出来实际位移
16-04-18 17:39
5楼
编辑
引用
管理
啊bin
FX系列呢
16-04-18 17:43
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
啊bin
在 2016/4/18 17:43:52 发言
【内容省略】
FX系列必须用通讯模式读取,需要专门写读写程序和接口
16-04-18 18:31
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
三菱FX系列和三菱的伺服有绝对位置读取指令:ABS
16-04-18 19:12
8楼
编辑
引用
管理
啊bin
我看手册没明白,ABS指令是运动过程中一直在读取的,还是只是上电是才读取一次?
16-04-18 23:09
9楼
编辑
引用
管理
fumz78
引用
啊bin
在 2016/4/18 23:09:28 发言
【内容省略】
只需要在运行时读取一次,放到PLC的当前值寄存器中,以后正常运行后,PLC的当前值寄存器中数据会跟着定位指令执行变化的。
16-04-19 18:56