主题:配电室内的等电位连接网

点击:4309 回复:42

楼主的等电位接地系统搞得好复杂。不知测量过接地电阻没有,综合接地系统接地电阻必须1欧姆以下。满足条件后,柜内完全没必要搞两个接地铜排,只要一个公用就行了,如果要两个接地铜排分工作接地和保护接地,主接地极最好两个独立分开,并且与主建筑的防雷接地分开。接地网最少两处与主接地极分别连接,每排柜体最少两处与接地网连接,接地网做成“口”形环闭,如果室内面积大接地网可做成“田”形格子状。室内所有金属部件包括柜体、金属门窗都需与接地网连接。另外看图片,主接地极的搭接焊接处好像不规范,焊接长度需满足规范要求,两面焊接,要有防腐措施。
16-04-18 09:10

引用 pynj 在 2016/4/18 9:10:36 发言【内容省略】

主接地网是散布在现场及一、二次设备及所有箱变、电缆、光伏组串支架等的金属外壳相互连接组成的接地网构成一次地,二次室内的由铜排组成接地环网构成的二次地。不知我的理解对不?此二次室铜排环网有两点与主接地网连结。二次室的屏柜内的一次地与主接地网有一处连结 。
最后修改:2016/4/18 22:41:56
16-04-18 22:41

引用 pynj 在 2016/4/15 8:52:06 发言【内容省略】

闭环的,有两处与接地网连接 。
16-04-21 12:57
看来这个施工现场是设计的TN-S系统,铜排与柜壳绝缘的是N排,与柜壳连接的PE排,这2个汇流排在等电位连接箱与变压器的中性点(N)和接地体连接。每年对接地体摇测电阻时,在等电位连接箱打开接地体与汇流排的连接,单独测量接地体。
16-04-21 16:03
这个应该是要铺设防静电地板吧。
16-04-21 16:55
一直就没有把这个搞清楚。这回学习了
16-04-21 17:11

引用 lcx_jia 在 2016/4/21 16:03:06 发言【内容省略】

哦,又学到不少,谢谢李工啊!
16-04-21 22:17

引用 jinqiaoma 在 2016/4/21 16:55:30 发言【内容省略】

是的,二次室的确要铺设防静电地板 的。
16-04-21 22:18
箱变地面一般是用铜排,地下采用钢材
16-06-27 15:34
我们35KV的站中控室的等电位也是铜排
这个不会有问题!
16-12-17 14:31