登录
首页 传感器论坛
回帖 发帖
正文

主题:使用中的电动执行器齿轮磨损

点击:1756 回复:27

选型选小了?还是装配是负载大了,电路应该有保护呀
16-04-14 08:29
电源DC24V,输入信号4-20mA。怎么保护?
16-04-14 11:03
齿轮是塑料 应该负载很轻 会不会是设备上润滑系统有问题乃 看看是不是负载变大了
有元器件击穿那就要看电路图分析 一般都是电源或者输出侧负载有问题
16-04-14 13:10
正在确认经常损坏执行器的阀门,再详细检测
最后修改:2016/4/14 14:05:26
16-04-14 14:05
齿轮质量有问题,材料批次不合格,大牌也有召回的时候
16-04-15 09:08
其实就是电动执行器型号选小了,导致齿轮磨损,电路板过流烧坏。
16-04-15 09:48

引用 高雅的雅 在 2016/4/13 16:49:50 发言【内容省略】

对齿轮损坏的执行器用别的执行器的齿轮替换后测试过,执行器开到位或者关到位后电机运行不会停,然后听到里面咔咔响,打开一看齿轮全磨秃了
这种执行器看不到明显的电气限位,它是怎么检测开关是否到硬限位的
17-05-24 10:44
没有限位, 电机一直转,
是不是就有问题?
你还是加上限位,开关到位可以停止。
17-05-25 04:39
这是霍尼韦尔的电动执行器,执行器在重新上电后,首先回到初始位0位,然后再根据控制信号转到相应位置,限位不用外加,至于内部电路怎么处理,不知道。而且它使用的不是开、关两位,而是输入的4-20ma电流,根据电流信号大小调节开度
最后修改:2017/5/25 10:03:26
17-05-25 10:01
技术参数
电源电压:CN7505A2001C 24 VAC/DC -15%/+20%, 50/60 Hz
额定电压:CN7505A2001C 24 VAC/DC, 50/60 Hz
以下参数均在额定电压下测得
耗电量:CN7505A2001C 6 VA / 3 W
控制信号:比例控制 4~20 mA
扭矩:44 lb-in. (5Nm)
运行时间:CN7505A2001C 60 秒 (90°)
转行程:95° MAX
环境要求
运行环境:-5~+140 °F (-20~+60 °C)
储运环境:-40~+175 °F (-40~+80 °C)
相对湿度:5~95%, 非结露环境下
端子
模式:比例调节
1
24 V ~/+ (电源)
2
公共端 ~/-
3
I输入信号, 4-20mA
4
24 V ~/+ (强制转到0位)
5
反馈, 4-20mA
说明
1. 所有的端子连线必须配有火花抑制套。
2. 执行器在重新上电后,首先回到初始位0位,然后再根据控制信号转到相应位置。
3. 手动调节前,请确保断开电源。
17-05-25 10:03

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯