主题:主电路交流接触器和热继电器先后顺序互换后为什么不能启动

点击:1539 回复:26

看看热继那个点是不是没有通。
16-04-13 09:36
楼主:这是脑筋急转弯吗?
16-04-13 21:35
不是,这是在百度贴吧看到的,那人坚持说没接错线。我也觉得奇怪,想不出什么原因。就转到这来问问
16-04-13 21:51
有这个可能吗?那就是那个坚持的人有那种可能了。
16-04-13 22:40
应该是接线问题,他们的关系是串联,的无所谓先后的
16-04-14 07:40
检查二次接线。
16-04-18 14:11
确定二次线没有接错或者有断线吗?