打算采用ZRN指令进行原点回归,查编程手册得知命令使用方法如图。需要输入一个近点信号,那我可不可以将限位开关的信号做为近点信号呢? 如果可以,那么前端和后端又是怎样定义的呢? 远点回归准确吗? 这个问题实在是没弄明白,请各位赐教。 限位开关采用SN04-N NPN 型电感式接近开关
16-04-11 21:51
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
最好不要用限位开关,按照ZRN的动作,启动回原点后,机构先要碰到这个近点狗开始减速,并减速到爬行速度,然后还要过掉这个信号,要等这个信号再断开,是要超过这个信号的。
16-04-11 22:41
2楼
编辑
引用
管理
标叔
最好不要,ZRN回原点是要过掉近点信号的,而且为了准确,近点开关信号接触最好有一定时间时间
16-04-12 00:12
3楼
编辑
引用
管理
1034724029
好的 谢谢啦!
16-04-12 08:46
4楼
编辑
引用
管理
1034724029
好的 谢谢啦
16-04-12 08:47
5楼
编辑
引用
管理
528工控科技
我不喜欢使用这个回原点指令,过信号才停止
16-04-12 09:22
6楼
编辑
引用
管理
1034724029
那应该用什么指令呢? 求赐教啊!
16-04-12 10:42
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
引用
528工控科技
在 2016/4/12 9:22:20 发言
【内容省略】
现在FX3的还有个远点回归指令,DSZR,这个除了近点狗外,碰到零点就马上停止。
16-04-12 10:51
8楼
编辑
引用
管理
528工控科技
引用
fumz78
在 2016/4/12 10:51:46 发言
【内容省略】
看了这个指令的介绍,不错。
16-04-12 11:48
9楼
编辑
引用
管理
janekou
DSZR这个确实好用,感觉挺准的;开关选周期,Z相选零点,而其他靠开关来停的方式应该没这种方式的脉冲位准