主题:这是编译出错,为什么
点击:1284 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
工具-自动分配软元件设置-把那些软元件直接改到上限
16-04-11 08:55
11楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
默认标签占用M500--M999,你刚好进入标签软元件范围,而这些是标签专用,于是就出错了
16-04-11 10:12
12楼
编辑
引用
管理
6926792
标签程序用着方便,即使外部IO点改变,程序也不用改。可以说是一劳永逸
16-04-11 11:18
13楼
编辑
引用
管理
lkzhengyu
引用
6926792
在 2016/4/11 11:18:59 发言
【内容省略】
多谢了
16-04-12 07:37
14楼
编辑
引用
管理
逆水行舟
使用标签主要是三菱也像欧系厂家靠,使结构化编程更加方便,我记得原来DX软件是使用宏。我自己理解标签跟定义变量差不多意思。你的问题在,工具——自动软元件配置中去设定分配范围,设定范围的软元件不能在程序中
使用