接触器触点应该放在主控制回路里吧
16-04-07 20:35
不能   看图取消不就短路了吗
16-04-07 20:59
续流二极管,不能取消。
16-04-07 21:12
应该不可以
16-04-07 21:38
学习了
16-04-07 21:40
不可以,但是这个电路图好像有问题。
16-04-08 09:53
这个通电时包闸打开吗,电路是否是有电问题
16-04-08 10:35
不能去掉的
16-04-08 13:38
对呀,我也觉得那两个开关不太对劲,结果,9楼的回复讲得很好,续流二极管应该并联在线圈两端,而不是现在这个位置。应该在两个开关的下口就对了。
16-04-08 14:47
我觉得也是V2应直接并联在线圈两端
16-04-08 15:36