主题:西门子440 110KW的驱动板24C64数据谁有,给我发一份谢谢!
点击:1157 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
机器现在是这样的,母线电压检测电路输出信号正常,R26里面不显示母线电压,警告A0503和F004过温。可能是24C64数据出问题了。
16-04-06 15:02
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
底板坏的可能性不大,CPU板替换了吗?回复出厂值试了没用?
16-04-06 17:47
2楼
编辑
引用
管理
1519659721
MM4 110KW的驱动板24C64数据????
MM4 110KW 的IGBT驱动板上有24C64?
16-04-08 10:00
3楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
换过37KW的CPU板试了也一样,把24C64拆了就显示5道杠。
16-04-08 17:05
4楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
CIB上面有
16-04-08 17:07
5楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
我的西门子MM440已经成功修好。感谢大家!
16-04-09 17:14
6楼
编辑
引用
管理
904970507
楼主不公布下答案吗,是24C64?
16-04-10 12:06
7楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
对的,是24C64
16-04-20 17:06
8楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
在哪里找到的数据?
16-04-21 23:22
9楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
找了一块相同的机器在里面读出来的
16-04-22 09:35
上一页