主题:欧姆龙PLC 继电器老坏

点击:2001 回复:33

换输出是晶体管的吧,是输出触点坏还是继电器线圈坏呀?
16-04-01 13:47
行货就是选型不当,水货不与讨论
16-04-01 13:49
PLC继电器输岀式的有一定的使用寿命,我司有几台设备为三菱PLC:fx1s24MR经常有输出继电器触点损坏,换成晶体管输出的PLC成本大,最后把PLC内部损坏的继电器拆下用0.5线从电路扳引出用外接继电器使用,改动后的寿命比原装的长达3倍之多,而且维修更换也容易,但外接继电器线圈直流电阻要和原装接近,不然会埙坏PLC继电器驱动电路,或是不能驱动,上述供参考!
16-04-01 16:44

引用 探索永不止步 在 2016/4/1 16:44:26 发言【内容省略】

这个改造跟我把继电器的YO--Y6改成晶体管输出脉冲一致
16-04-01 16:55
快下班了,看到23楼的兄弟说用晶体管代替继电器是可行的但要计算的,改来也费事,继电器输出直流交流都可控制而且负载能力强,晶体管输岀只能通直流有源型和漏型等,且输出电流有限制,两种用途不一样,根据所控制要求来选用.下星期一再玩吧!再见!
16-04-01 17:26
附件 MYAA024D.jpg
就这款,上面是日本原产的,三菱在日本生产的FX3U用的是上面这款;
下面是在国内产的,OMRON小型机上海产的用的是下面这种;
16-04-02 10:26

引用 ZCMY 在 2016/4/2 10:26:43 发言【内容省略】

难道是国产质量差点?
16-04-02 10:54
呵呵;也不会差的;
16-04-02 13:10
如果是触点容易坏,在PLC外加中继感觉最好,一般PLC内部的小继电器不太容易坏,除非负载与输出不匹配,加耐电流大的中继转换下方便安全经济。如果是烧线圈的话,直流继电器线圈上加个二极管,交流线圈加电阻电容保护。频率高的话用晶体管输出,不管是源型输出还是漏型输出,都可以在另外串接NPN或者PNP型的三极管做开关管来辅助输出。
16-04-02 14:02
不行就在PLC与负载之间加中间继电器,以增大触点的负载能力,但如果动作太频繁的话,就建议换晶体管输出型的。
16-04-03 14:47