登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:博途V13的模拟量通道设置问题
点击:5203 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
qdppo
。。。。。。 就是那个测量类型,默认是电压,想要选电流点击反应都没有。
是要激活什么吗?
16-03-31 14:19
1楼
编辑
引用
管理
qdppo
。。。。。。就是这里:
16-03-31 14:31
2楼
编辑
引用
管理
fujifa
引用
qdppo
在 2016/3/31 14:19:22 发言
【内容省略】
因为只能电压输入:
电流输入的话需要串接精密电阻。
16-03-31 14:51
3楼
编辑
引用
管理
cg319
你这是CPU自带的模拟量输入通道,和s7-200(CPU 224XP)自带的模拟量一个道理,只接受电压信号。
16-03-31 14:53
4楼
编辑
引用
管理
qdppo
。。。。。谢谢指点 。
不过不是太明白,要遇到电流输入还要窜接电阻。。。。麻烦。
又或者有相应的模块?
最后修改:
2016/3/31 15:03:18
16-03-31 14:57
5楼
编辑
引用
管理
fujifa
引用
qdppo
在 2016/3/31 14:57:33 发言
【内容省略】
模拟量扩展模块SM1231
16-03-31 17:10
6楼
编辑
引用
管理
wuyang750
2楼高手呀
16-03-31 18:45
7楼
编辑
引用
管理
qdppo
。。。。。。热心的兄弟!
16-03-31 19:05
8楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
1214C自带的只有电压输入。想要其他的话买模块吧
16-04-19 09:23
9楼
编辑
引用
管理
怕我空调外
老师请问一下,我买的PT100的温度传感器带一个转0-10V的模块,接上去为什么一直是0,读不到数啊?M点接的传感器的负,通道1接的正,模拟量通道的M需要从前面输出M并一根线过来吗?还是怎地?谢谢了,很急!