。。。。。。 就是那个测量类型,默认是电压,想要选电流点击反应都没有。
          是要激活什么吗?
附件 QQ截图20160331141500.jpg
16-03-31 14:19

。。。。。。就是这里:
   
附件 QQ截图20160331141500.jpg
16-03-31 14:31

引用 qdppo 在 2016/3/31 14:19:22 发言【内容省略】

因为只能电压输入:
附件 snap1.jpg
电流输入的话需要串接精密电阻。
16-03-31 14:51
你这是CPU自带的模拟量输入通道,和s7-200(CPU 224XP)自带的模拟量一个道理,只接受电压信号。
16-03-31 14:53
。。。。。谢谢指点 。
       不过不是太明白,要遇到电流输入还要窜接电阻。。。。麻烦。
       又或者有相应的模块?
最后修改:2016/3/31 15:03:18
16-03-31 14:57

引用 qdppo 在 2016/3/31 14:57:33 发言【内容省略】

模拟量扩展模块SM1231
16-03-31 17:10
2楼高手呀
16-03-31 18:45

。。。。。。热心的兄弟!
16-03-31 19:05
1214C自带的只有电压输入。想要其他的话买模块吧
16-04-19 09:23
老师请问一下,我买的PT100的温度传感器带一个转0-10V的模块,接上去为什么一直是0,读不到数啊?M点接的传感器的负,通道1接的正,模拟量通道的M需要从前面输出M并一根线过来吗?还是怎地?谢谢了,很急!