登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:巧妙的电路设计
点击:1714 回复:29
楼主
编辑
引用
管理
lin71664
检修时发现二台加压水泵的控制柜,使用的都是传统的继电器控制,个人觉得电路设计十分巧妙,严谨!喜好的可以看看!
16-03-25 20:22
1楼
编辑
引用
管理
zhang775482731
值得学习的电路,大家可以学习下
16-03-25 20:55
2楼
编辑
引用
管理
wuyang750
楼主解释下kt是何用途
16-03-25 21:05
3楼
编辑
引用
管理
osp321
KT不是延时继电器吗
16-03-25 21:12
4楼
编辑
引用
管理
lin71664
引用
wuyang750
在 2016/3/25 21:05:25 发言
【内容省略】
自动控制时,若轮流到1#泵运行时,此时1#泵如有过载故障,2#泵又因KA2 55 47 号线在断开状态,无法运行,此时延时通过KT1 33 47号线启动2#泵!若轮流到2号泵运行时,2#有过载故障,KT1延时启动1#泵!
16-03-25 21:18
5楼
编辑
引用
管理
243604901
好,不错,双泵轮流使用可以防止泵锈死,任何一台泵故障通过时间继电器自动退出,确实不错
16-03-25 21:40
6楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
在自动控制时这个电路主泵在转但抽不上水就不行了。
16-03-25 21:59
7楼
编辑
引用
管理
坏男孩
一号泵启动运行达到工作压力停止工作,当压力低于启动压力启动二号泵。两台水泵依次轮换运行,时间继电器KT1是在某台水泵故障时延时启动另一台水泵
16-03-25 22:05
8楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
没有PLC以前的自动化都是继电器控制
16-03-25 23:08
9楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
收藏了,以备后用
谢楼主
16-03-25 23:33
上一页
下一页
工控新闻
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
7.9%,规上工业的动能之变
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
更多新闻资讯