以前有一贴有提到这种接法,还上有实物图。接触器触点烧坏或断线还是正常星点连接。
16-03-17 08:12
11楼
该帖内容不符合相关规定!
16-03-17 08:37
这个创意看似简单,但只有高人才想得出吧。等于每相线端与星点作了两处接点,可靠性提高一倍
16-03-17 13:57
断一根还是星型接法,双重保护。
16-03-17 14:36
学习了学习了。以前都 没认真想过这个哦
16-03-17 17:31
这是很经典的接法,一个触点故障不影响封点。
16-03-17 18:08
触点扩容。
16-03-17 18:13
第一次见到啊,学习了啊。
16-03-17 19:06
一楼正解!
16-03-17 20:08
这只是原因之一,主要是把接触器的三对触点接成三角形后,通过触点的电流只有原来的0.58倍。