登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:变频器是不是一定要加制动电阻?
点击:4495 回复:22
10楼
编辑
引用
管理
243604901
也不是必须加的,看你的负载类型,是否需要制动
16-03-13 19:48
11楼
编辑
引用
管理
339402782
要求快速制动的要加,升降机的上升下降要加,其他的感觉无所谓
16-03-13 20:02
12楼
编辑
引用
管理
mengx9806
22KW的变频器现在一般都有内置制动单元,不需要外部制动单元、就算需要,大部分也只需要主动电阻即可;
不排除需要外部制动单元的可能性
16-03-13 20:19
13楼
编辑
引用
管理
zhmd1232003
看来不需要加制动电阻,让客户参数调节一下!
16-03-13 21:22
14楼
编辑
引用
管理
wuyang750
我们的都是自由停车比较多 都不用电阻
16-03-13 21:39
15楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
起重提升必须加
16-03-13 21:57
16楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
是不是经常重载启动
16-03-13 22:36
17楼
编辑
引用
管理
gf2003129
老外的设备里都加,国内设备很少,这么大的电机,应该加上,或加制动,不能自由停车吧
16-03-14 10:12
18楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
还是要综合分析,烧掉是外部有问题,还是变频器设置不合理,保护不好,设计有缺陷。烧成这样了可以考虑换其它品牌看下。。。
16-03-14 10:41
19楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
一般小功率的多不加啊