主题:变压器高压侧保险断一相导致低压侧电机烧,怎么预防?
点击:2361 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
朋友PQUaoRWi
变压器高压侧保险断一相导致低压侧电机烧,怎么预防?电机有热元件保护。高压缺相低压进线柜断路器不跳对吗
16-03-12 18:46
1楼
编辑
引用
管理
坏男孩
电动机保护器
16-03-12 18:56
2楼
编辑
引用
管理
wang4370
如果柜里没有保护只能用综保了。
16-03-12 19:21
3楼
编辑
引用
管理
1069391203
现在各种保护器jd-5,jd-6,jd-8,jd-9还是不错的
16-03-12 19:38
4楼
编辑
引用
管理
wenquan753
高压缺相低压进线柜断路器跳不跳闸要看你用的是什么开关或者继电保护装置
16-03-12 20:23
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
高压侧缺相,低压侧电压不平衡;可分析高压侧熔体熔断原因,看能否预防。
16-03-12 20:24
6楼
编辑
引用
管理
ljchbhc
现在有各种缺相保护器,如JFY-5-1等
16-03-12 20:25
7楼
编辑
引用
管理
877476825
改线路。加个缺相保护器,然后控制主开关分励线圈分闸。
最后修改:
2016/3/12 20:34:58
16-03-12 20:33
8楼
编辑
引用
管理
大地小米粥
安装保护器
16-03-12 20:37
9楼
编辑
引用
管理
1920395409
电机保护器选用综合保护器,缺相就保护电机。
16-03-12 20:40