点击:3843 回复:22

我们这里使用485转以太网的串口服务器,使用wincc连接远程的流量表,流量表都是modbus协议。串口做成服务器,上位机是客户端。
16-03-13 20:31
一台仪表配一个地址,不能冲突。组态添加十个设备,寄存器要配置好。串口服务器选普通的就好,modbusrtu协议的话监控端要使用虚拟串口。也可以直接买modbus网关,485或者232到以太网,组态软件选modbustcp协议。重点关注modbus网关连接设备数量的问题。
16-03-13 22:48

引用 18766662057 在 2016/3/12 13:32:40 发言【内容省略】

串口赚以太网,实际上底层协议并没有变,我估计这些仪表MODBUS RTU协议居多吧!
16-03-14 17:21

引用 18766662057 在 2016/3/13 16:00:32 发言【内容省略】

底层协议不会改!就比如说MODBUS RTU协议一般都是基于RS232、RS422、RS485物理层的协议,现在通过串口服务器转成以太网,可以理解物理层变成以太网,但是协议还是MODBUS RTU
16-03-14 17:23
用ModbusTCP通讯协议就OK了
16-03-21 23:16
具体的硬件是 dts634   5台    pd666-3S4    5台
CPU-2pn/dp   1台  现在需要进PLC或者组态王,客户倾向于进PLC
16-03-24 10:52
dts634的表有通讯接口??
16-03-24 17:20
可以考虑在仪表那侧加个带网口、带485口的小PLC。
先把智能仪表连到PLC的485口上,PLC做Modbus 主站,读取Modbus 从站的仪表数据放到一组寄存器里面。
然后用远端的组态王做Modbus TCP客户端,连PLC的网口,读PLC里面的那组寄存器的值就可以了。
附件 小PLC带以太网.jpg
16-03-25 21:54
有的,支持DL/T645-2007协议
16-04-05 15:39
我这边客户硬件已经配置好了,485仪表进串口服务器,然后转换成以太网后进PLC,315-2PN/DP,在程序里面我怎么调用功能来读取数据呢?我选择的是FB8和FB9,还没有经过验证,不知道可不可以
16-04-05 15:42