主题:请问LED接在交流电上后未开开关灯亮(较暗)?
点击:1452 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
565987475
如题,LED跨接在L、N极,开关控制;开关未闭合LED发亮(较暗),开关闭合后发亮(较亮).为什么开关未闭合也会发光?是不是开关触片与电极连接片间形成电容?谢谢。
16-03-10 16:24
1楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
用双极开关同时控制火线、零线断开试试吧。
16-03-10 16:29
2楼
编辑
引用
管理
565987475
谢谢您的回答,不过我是想知道产生这种现象的原理。请问您知道么?谢谢。
16-03-10 16:35
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
有漏电流,LED就会暗亮。哪怕是0.1的毫安级电流。
16-03-10 16:41
4楼
编辑
引用
管理
565987475
谢谢,我拆开开关后发现开关是同时控制L/N极通断的,请问在这种情况下漏电流是怎么产生的?
16-03-10 16:45
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
开关是断开的,但只要LED发光了,证明还存在泄漏通路。你把开关以及LED电路悬空试试,也许是感应接地了。有很微弱的漏电流,LED就会发光(暗亮)。
16-03-10 16:51
6楼
编辑
引用
管理
yejingmao
开关控制的是N线且开关带有指示灯的那种吗?查查
16-03-10 17:27
7楼
编辑
引用
管理
565987475
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1486836
您好,是我没描述清楚。其实我说的LED是类似这种开关面板上的指示灯,不过只串联了电阻,不带整流。
16-03-10 17:38
8楼
编辑
引用
管理
565987475
您好,就是开关面板上的指示灯断开开关下亮(较暗),开关是同时控制L/N通断的。
16-03-10 17:43
9楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
开关坏了,换另一组就好了。