点击:4189 回复:33
楼主
编辑
引用
管理
G1539302661
焊机焊东西怎么会把PLC烧了(当时设备未上电),还有一次把伺服电机也烧坏了,到底什么原因,怎么预防,求大神指教
从原理说一下
16-03-09 16:22
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
这可能要现场查原因,比如焊接电流通路等。
16-03-09 16:28
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
不会吧,有干扰是真的,会引起绕PLC和伺服电机还是第一次听闻
16-03-09 16:51
3楼
编辑
引用
管理
坏男孩
焊机接地线的导通回路的问题,一次单位设备检修焊机接地线与焊接件未接实,从其它设备的保护接地线导通焊接电流。结果保护接地线去不烧坏。
16-03-09 17:03
4楼
编辑
引用
管理
lin71664
楼上的情况,我们单位发生过两次,配电柜着火冒烟了,领导发火问原因,电焊工有点怕怕,硬说还没开焊!唉,都不容易,当时俺也就装聋作哑了!
16-03-09 20:25
5楼
编辑
引用
管理
1531214350
这种是情时有发生,所以在设备维修在焊接时地线一定要搭接在焊接处,否则楼主所说情况有可能发生,切记,切记,其中原因可想而 知。
最后修改:
2016/3/9 22:31:00
16-03-09 22:23
6楼
编辑
引用
管理
243604901
引用
坏男孩
在 2016/3/9 17:03:02 发言
【内容省略】
地线接引位置不合理,在焊接时地线上是有电流的,尤其是传感器最容易损坏
16-03-09 23:38
7楼
编辑
引用
管理
光
现在想想好后怕 一次在焊接架子时 地线没接牢固 一支手扶着架子 点了一下感觉电流从胳膊上过去了 当时还不知道咋回事 现在想想应该是地线布牢靠的原因
16-03-10 00:14
8楼
编辑
引用
管理
徐敏辉
就是接地线的问题。
16-03-10 07:24
9楼
编辑
引用
管理
1130366264
焊把线子与接地线离的太远所致吧,应该不超过2米吧!
16-03-10 07:59