登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:请问:变频器输出侧电压测量偏大怎么办?
点击:1097 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
yanwen0227
怎么感觉变频器输出侧电压偏高呢?都400v了,这是为什么?
16-03-09 06:52
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你输出端用什么工具测量的?
16-03-09 07:01
2楼
编辑
引用
管理
jamsonwo
变频器不是发电机也不是升压器,任何测量到电压偏高的现象都是仪表搞的鬼!
16-03-09 07:21
3楼
编辑
引用
管理
坏男孩
数字表测得不准,有指针表测量试试
16-03-09 07:41
4楼
编辑
引用
管理
1531214350
换表再测试,看看如何。
16-03-09 07:48
5楼
编辑
引用
管理
yejingmao
你用什么表量的?
1、可能通过变频器的面板进行查看,一般变频器均设有变频器各个参数的查看功能,具体需查看使用说明书;
2、用带真有效值功能的万用表进行测量,因为变频器出来的电压不是正弦波,不能用普通的表进行测量;
16-03-09 08:23
6楼
编辑
引用
管理
tonghaox
用数字万用表测量变频器结果不准确,可以用指针式测量。
16-03-09 08:39
7楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
我用的是数字的万用表!
16-03-09 08:48
8楼
编辑
引用
管理
kazefsh
确定是真有效值表
16-03-09 09:06
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
yanwen0227
在 2016/3/9 8:48:57 发言
【内容省略】
普通的数字式只能测正弦波的,变频器输出是方波,所以测量值是不靠谱的;
16-03-09 09:11
上一页
下一页
工控新闻
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
西门子携手Humanoid推进人形机器人工业部署
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
更多新闻资讯