使用变频器控制电机正反转,外部控制,正反转接线输入,电位器控制频率外部模拟量给定频率,但是出现反转正常,但不能正转,各位大神,求解啊?正反转信号PLC控制都有输入啊,怎么回事?本人能力有限,求解啊?
16-03-07 23:47
1楼
编辑
引用
管理
1989460116
可能你是正转正常,变频被设置为禁止反转了。
16-03-08 00:16
2楼
编辑
引用
管理
1069391203
设置问题,仔细阅读说明书
16-03-08 06:28
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
设置的问题;
16-03-08 07:25
4楼
编辑
引用
管理
遥山
有可能是变频器信号线接线问题,不同的品牌变频器用法不同,最好查一下说明书。
16-03-08 07:33
5楼
编辑
引用
管理
zzn6737
对着说明书参数仔细看一下。
16-03-08 07:44
6楼
编辑
引用
管理
yejingmao
变频器参数有一项设置电机运行方式选择你选择正反转运行
16-03-08 08:11
7楼
编辑
引用
管理
tonghaox
参数设置的问题,不同变频器参数设置不一样,仔细阅读一下说明书。
16-03-08 08:17
8楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
正反转信号plc都有输入还是都有输出,从末端开始查,数字量输入端子信号、对应设定,模拟量给定通道设置、信号大小。。。
16-03-08 08:29
9楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
看看反转禁止的参数吧。
16-03-08 09:16