登录
首页
PLC论坛
台达PLC
回帖
发帖
正文
主题:在设计PLC与变频器通讯时,为什么运行指令都习惯于用端子方式控制?
点击:2781 回复:21
10楼
编辑
引用
管理
芥子心
启停用端子控制,估计都是国产小厂的东西,做项目的自己都不相信他稳定吧O(∩_∩)O哈哈~
16-03-06 17:07
11楼
编辑
引用
管理
asd3971
端子控制好维修啊。就像我现在搞得这几台机器,通信连不上,我都不知道怎么做了。
16-03-06 19:36
12楼
编辑
引用
管理
wang4370
端子控制还是简单直接,便于维护。
16-03-06 19:46
13楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
218hty
在 2016/3/2 16:51:15 发言
【内容省略】
如果几十台变频器,用端子的话或者用AO的话成本就太高了,这个时候通讯的优势就体现出来了!QQ149034219
16-03-07 00:13
14楼
编辑
引用
管理
twtynijj
出于安全考虑…在实际应用中!由于各种干扰速度等原因…通讯停止…有时从古到今根本停不下来…美味持久…久到离谱…不安全!
16-03-07 07:09
15楼
编辑
引用
管理
firedphoenix
安全考虑。启、停等关键指令,还是硬接线可靠。其它一些指标调整,可以用通讯。
16-10-05 10:41
16楼
编辑
引用
管理
日照宇飞电气自动化
你问这个问题说明你没有经验,用485简单,但是出现干扰无法预知的问题很多,我们的设备是DP通讯,8台变频器,出现N次问题,有时候不知道的其中一台就停机了。用端子启动至少能看到启动命令是否送达,用通讯当你去现场发现问你的又恢复了,问题很多。当然对于几台变频器,干扰少的,电缆布局严格要求,确保变频器不干扰通讯,还是没问题的。
16-10-06 11:24
17楼
编辑
引用
管理
1402828263
从稳定性和安全性来讲,端子启停是最好的,通讯和网络有时候会很不靠谱
16-10-07 10:00
18楼
编辑
引用
管理
liangmaoxian
一般是通讯给定频率,启停用端子
16-10-07 22:14
19楼
编辑
引用
管理
悠悠安防
这么一说,还真是哦。
18-08-22 11:22
上一页
下一页
工控新闻
中控技术崔山:工业软件,正向“智能体(Agent)”转型
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
《工业5G终端设备发展报告》正式发布
ABB集团发布2025年第一季度业绩
研华边缘AI产业应用论坛圆满举办,共绘智能未来新蓝图
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
更多新闻资讯