登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:零线可以不接吗

点击:3667 回复:42

如果三相负荷平衡,零线只是摆设!
16-03-02 20:39
零线只需要接一根进线即可
16-03-02 21:11
哦,原来如此啊,谢谢
16-03-04 06:30
理论上没有零线也是可以计量的,只是仪表的设计不是这样,应按仪表的图接。
最后修改:2016/3/4 10:09:31
16-03-04 09:12
零线一定要接,不然表不走的,不过可以用细一点的线。
16-03-04 09:59

引用 lin71664 在 2016/3/2 20:39:10 发言【内容省略】

不接的话,电压线圈上没有电压,不能计量吧
16-03-04 10:01
不确定
16-03-04 20:16
三相电压矢量和=0,三相负载平衡时零线可无可有!
16-03-04 20:46

引用 lin71664 在 2016/3/1 23:35:22 发言【内容省略】

从这个图看,不接零线也行,三个电压线圈的一端组成了零点,每个电压线圈的电压为220V,如果三相电压不平衡,零点有飘移,可能加大记量误差而已。
16-03-05 11:49
这是要研究如何变慢吗?我认为在电表前加一滤波器。
16-03-05 11:55