主题:PLC能否通过直接驱动380V接触器控制三相异步电动机
点击:5544 回复:28
楼主
编辑
引用
管理
277710905
PLC直流晶体管输出(型号见图),怎么能够控制380v的接触器,继而控制三相异步电机的启停?
16-02-27 14:09
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
晶体管的只能加DC24V的中间继电器了;
16-02-27 14:12
2楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
晶体管输出的不可以自己驱动380v交流接触器,需要通过24v中继。
16-02-27 14:17
3楼
编辑
引用
管理
277710905
请问,如果是继电器输出的,PLC能不能直接驱动一个220V的接触器,来控制三相异步电机?
16-02-27 14:22
4楼
编辑
引用
管理
243604901
能阿
16-02-27 14:33
5楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
还是加个中间继电器好点
16-02-27 14:37
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
277710905
在 2016/2/27 14:22:05 发言
【内容省略】
继电器的可以带AC220V的线圈的接触器,380V线圈的还是要加继电器;
16-02-27 14:40
7楼
编辑
引用
管理
528工控科技
引用
277710905
在 2016/2/27 14:22:05 发言
【内容省略】
可以,不过,继电器动作频繁,经常会烧PLC输出点,最好是加中间继电器。
16-02-27 14:45
8楼
编辑
引用
管理
weslcmwz2
加个24v的中继
16-02-27 17:33
9楼
编辑
引用
管理
twtynijj
要中继!虽然有24v的接触器!直接能用?但很快就要坏掉!
16-02-27 18:07