登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:三菱PLC通信

点击:959 回复:16

请问大侠:三菱PLC与多个温度表通信怎么实现。如果用RS怎么与多个温度表发送数据。是不是要写多个RS指令。我知道RS指令中有站号,我就是不知道怎样编写程序。求求大神们
16-02-26 21:27
RS指令只要写一条就可以了。
改变RS指令的发送区域定义的D中的站号内容就可以了。
几个站几段赋值语句,然后一条RS指令。
Good Luck~
16-02-27 08:01
做485通讯就行啊,加一块通讯扩展板。
16-02-27 08:20
编制通讯程序要知道温度表的通讯协议才能编制
16-02-27 08:53
看下你温度表说明书,那里面应该有通讯说明的章节,里面有通讯格式的说明。
16-02-27 21:48
主要是通讯的数据格式,
16-02-28 16:49
PLC能同时通信吗?一条RS这么读取两个温度表的数据啊?谢谢大侠们!
16-02-28 21:08
PLC读取多个温度表的数据是他们之间要时间间隔吗?能给个例子吗?谢谢啊
16-02-28 21:14
温控器设置站号,一个站号一个站号的轮流读取,时间间隔是有的
16-02-29 08:06
不同在同一时刻读多台的;就像上课老师点名,一个个来的;
16-02-29 08:59

上一页下一页