登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:高压变频器 测试接地故障功能

点击:1167 回复:11

初步接触高压变频器,看同事在测试接地故障功能,变频器整机连接好,断开了与电机的连接线,在B相输出端接了一个接触器之后接地,后进行测试,但是没报接地故障,测了B相与地间有电压没电流,自己看着不懂,
想请问各位大神,这个接地故障测试的原理和方法是什么?为什么同事这样接法测不出来呢?
16-02-23 09:35
我们从不这样测试。
16-02-23 12:29
高压变频没修过呀。
16-02-24 08:35
什么牌子的
16-02-24 12:09
好多高压变频器的电流检测--只是在A相和C相装有互感器,刚好B是空的,所以B接地又无电流,变频器检测不到接地电流
16-03-04 09:43
那请教是怎么测试的,是否测试零序电流?来判断?因为这个接地故障需要这个功能,保护人!
16-03-04 16:41
你这个说的好像不对吧,即使AC相是测电流,B相实际也是有电流的;我的意思是,如果出现哪一相接地了,出现接地故障了,我是为了验证接地故障这个功能。。。
16-03-04 16:43
这个不在乎什么牌子,只在乎怎么测试出接地故障这个功能
16-03-04 16:44
那低压的你们是怎么测试这个接地故障呢?
16-03-04 16:44
就是测零序
16-03-05 16:56

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯