主题:西门子s7-200 PID温度调节
点击:1750 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
hike_1
用PID向导做出的温度控制程序,怎样正确的反应当前温度呢?
这是调用PID子程序,室温时,看到输入的AIW4只有215,215/32000=0.00671875
0.00671875*200(温度最大值)=1.34,显然不是当前温度。
用的是S7-200+EM 231热电偶模块。
16-02-20 10:19
1楼
编辑
引用
管理
twtynijj
热电偶最好是转换成电流电来PID在配置时没有热电偶选项
16-02-20 12:52
2楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
检查一下DIP开关的设置和接线呢?
16-02-20 12:59
3楼
编辑
引用
管理
gk_0
热电偶模块通道读取的数字除以10即可,楼主的AIW4是215,就是21.5度啊
16-02-20 13:20
4楼
编辑
引用
管理
hike_1
真的?怎么会这样?温度为什么是个这样计算呢?AIW4不是热电偶传过来的数字量吗?
16-02-20 13:26
5楼
编辑
引用
管理
hike_1
那表中的VD0是什么呢?
16-02-20 13:30
6楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
引用
gk_0
在 2016/2/20 13:20:44 发言
【内容省略】
的确是除以10即可,没细看手册,差点给楼主指到弯道上。。。
16-02-20 15:11
7楼
编辑
引用
管理
gk_0
VD0是计算过的过程量,范围0-1.0
温度读取的单位是0.1摄氏度,所以要在结果后除以10
最后修改:
2016/2/20 15:23:15
16-02-20 15:22
8楼
编辑
引用
管理
hike_1
手册上哪里有呢?找半天了找不到啊!
16-02-20 16:01
9楼
编辑
引用
管理
hike_1
VD0是怎么计算出来的?
16-02-20 16:10