主题:有没有做变频器设计的 小弟遇到些问题 求助大神帮助
点击:1017 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
sbkkan
那就是没有发脉冲的时候就烧毁了,应该是你的驱动逻辑错误,三菱大多数智能模块都是负逻辑,这个是正逻辑。另外1N4007不能用在这里,换成FR107
16-02-19 17:23
11楼
编辑
引用
管理
简简单单的誓言
是的 六个控制端口都没有给任何电平信号 会是这个引起的? 后面我测了一下 整流桥也烧毁了
16-02-19 19:21
12楼
编辑
引用
管理
简简单单的誓言
图片太大了 没办法发出来 我就截图出来了
16-02-19 19:23
13楼
编辑
引用
管理
简简单单的誓言
六个控制口全部滞空 没有拉低 也没有置高 这时候一通电 就爆了
16-02-19 19:26
14楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
能不能发个清楚的呀?
16-02-20 09:20
15楼
编辑
引用
管理
简简单单的誓言
实际电路图 还是电路的原理图
16-02-20 11:17
16楼
编辑
引用
管理
sbkkan
六只输入口有内置下拉电阻的,悬空也不至于烧,我不清楚什么原因了。
这个模块适合直接MCU驱动的,一般应用在有底层CPU驱动的场合,底层cpu和控制板cpu光电隔离,底层负责驱动IGBT,控制板负责电流环、速度环运算。国内用这种技术做出的变频器的厂家我是没有看到过,你用这模块来开发什么