登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:什么时候加装中间继电器过渡
点击:2231 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
hike_1
如PLC的24V晶体管输出,如果负载是24V的,什么时候应该用24V中间继电器过度,什么时候可以直接接负载呢?
同样PLC的220VAC继电器输出,当与220V电磁阀连接时,为什么习惯用220V中间继电器过度呢?
16-02-17 10:09
1楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
超过晶体管负载能力就要加中继。
16-02-17 10:26
2楼
编辑
引用
管理
yzl1981000
加中继是为了保护PLC的输出不应负载的故障而损坏,如果不缺钱还是加上比较好。
16-02-17 10:30
3楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
用些质量好的中间继电器还是不错的
16-02-17 11:13
4楼
编辑
引用
管理
cfg168
PLC的晶体管输出驱动电路需要严格限制驱动电流,还有继电器输出类型的PLC也是同样的道理。
晶体管输出一般必须严格限制在500MA左右及以下,继电器输出一般严格限制在3A左右,如果你的负载电流超过以上的数值,而不顾一切限制直接接线进行驱动,就等着维修或者更换PLC控制器吧。
哦,对了,PLC厂家对使用不当导致的输出端口损坏的故障,好像是拒绝保修的哟。
16-02-17 11:42
5楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
yzl1981000
在 2016/2/17 10:30:16 发言
【内容省略】
表示赞同
16-02-17 12:08
6楼
编辑
引用
管理
1053370790
晶体管输出能力很小,继电器也不是很大。超过就要加中间继电器过度,还有一方面为了更加的稳定。
16-02-17 14:16
7楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
加中继是为了扩大输出电流。
16-02-17 15:52
8楼
编辑
引用
管理
gf2003129
一般都要加上,这样安全,烧个继电器是小事,烧模块就大了
16-02-17 15:53
9楼
编辑
引用
管理
528工控科技
不加中继,烧PLC输出点,大件事
16-02-17 16:07