主题:日光灯关闭后还闪
点击:917 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
hmz810220
引用
wuyang750
在 2016/2/13 9:59:59 发言
【内容省略】
应该是火线没断开,我家的也是,LED微亮,要晚上很黑的时候才会发现
16-02-13 13:07
11楼
编辑
引用
管理
uc78
一个没断火
16-02-13 15:05
12楼
编辑
引用
管理
329345277
那个关闭后闪烁的,楼主可以试试我上次那个歪打正着的方法,把零火对调下试试。虽然成功性不大
16-02-14 08:44
13楼
编辑
引用
管理
秀空
是开关火线吗?
16-02-14 12:29
14楼
编辑
引用
管理
ykxlzh
再添一条,墙壁开关带指示灯的把他剪掉。
16-02-14 19:39
15楼
编辑
引用
管理
五行烧友
电子镇流器,LED开关电源容易范这个毛病,开关上有指示灯的应该去掉,
没有的指示灯而且相零线接对的,一般是相线与灯头线并行产生感应电或开关微漏电,
向主电容充电达到启动电压电路就起振,由于能量不足闪一下就结束,解决办法在电容上并一个合适的放电电阻。
16-02-15 08:34