登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:大家测量过变频器输入阻值吗

点击:2233 回复:16

今天现场一个变频器用有几年了,现场原有柜子的,但现场用着用着就不好用了,然后平时用的时候全指面板手动,现在因为给做了个上位机,想加进系统,给他们改。
因为柜子里灰太多,原有的控制部分也有些老化,而且就是简单的启动连锁及上位机调速,所以干脆就直接给原有线全费了,然后按自己的方式接线。
接完现,送电前顺手测量下主回路,通断档尽然想了,当时就蒙了。我仅仅只动控制回路啊,没动主回路啊。
怎么会短路呢,一量电阻只有10欧,而且只有A B有,AC BC无阻值。
大伙知道怎么回事么
暂时没有图片
忘了说了,变频器是ACS800 150KW的
最后修改:2016/2/2 6:44:10
16-02-01 23:17
看来我还是错的,经大伙这么一说就得应该是变频器内部变压器问题
最后修改:2016/2/4 22:30:38
16-02-01 23:17
有变压器类负载吧?[q表情
16-02-02 06:31
可以考虑楼上的意见。
16-02-02 08:14
变频内控制变压器接在AB相呗
16-02-02 08:31
内部有变压器转成220V给接触器的
16-02-02 08:54
柜子里有变压器;
16-02-02 10:17
内部有其它负载(如控制电源回路),你怕可以接220V电源串接150W灯泡,灯泡不亮就不是短路
16-02-02 11:38
是不是有控制回路啊
16-02-02 11:48
800里边有个变压器
16-02-02 14:23

上一页下一页

工控新闻